2021年6月13号,星期天,早晨6点42分01秒,一声巨响惊醒了湖北十堰张湾区许多尚在熟睡的人们。艳湖社区一座两层楼的集贸市场发生燃气泄漏和爆炸,冲击波造成建筑物全毁,周边33栋楼1678户住宅和商铺受损,多人被埋压在废墟里。事故导致26人殒命,138人受伤,此中重伤37人。
经过3个半月的观察,从有关部门披露的观察结果看,这是一起完全可以制止的安全责任事故,而事故隐患早在2008年10月就埋下了,正是十二年多里相干单位和职员连续串的“小不对”,终极导致无法挽回的巨大损失。
十堰集贸市场燃气爆炸的废墟
被炸毁的艳湖集贸市场建立在一条名叫“茶树沟”的河道上,称其为“沟”是因为它的上游500米牛头山森林公园有一个库容12.44万立方米的茶树沟水库,河沟仅用于水库丰水期向外排水。因为寻常水很少乃至没有水,1992年,下游的东风汽车公司便把部门河道盖起来,然后在上边倾轧建了一座集贸市场。1995年,又在集贸市场东边河道上建了一溜的住民楼。至此,“茶树沟”酿成了一条暗渠。
集贸市场建在了河道之上
爆炸就发生在这条暗渠里。
东风厂盖房子“先斩后奏”的初衷是为了解决职工的吃住生活,属于历史遗留题目。但随后自然气管道的埋设与改造,却为爆炸埋下了重大隐患。
2005年3月,事发地旁边的芙蓉小区实施燃气改造,在地下埋设了自然气管道,管子本来是从集贸市场旁边走的。2008年10月,芙蓉小区的化粪池发生沼气爆炸,燃气公司怕爆炸影响管道安全,动手更改管道走线,让燃气管道从集贸市场下方的暗渠穿越,绕过那个化粪池。
燃气管道改线从建筑物下方穿过
这个改线的决定看起来是为了安全考虑,但它从建筑物底下穿过违反了安全规范,更糟糕的是管道施工过程中没有做好防腐步伐。
通向芙蓉小区燃气管道接纳D57×4无缝钢管,设计压力是0.4MPa,工作压力0.25MPa,压力并没有超标。但是燃气管道改造后却埋在了芙蓉小区排水渠的旁边,而且施工职员犯了个“小错”:弯头处的防锈并没有按照规范做到位。
茶树沟暗渠原本就潮湿,小区排水渠里每天都排放腐蚀性生活污水,加上集贸市场餐饮店厨房往里排出含二氧化碳的热废气,燃气管道时刻处在酸性水汽环境中,时间一长,钢管就被锈蚀了。
观察发现燃气管道严重锈蚀
朋友们大概会说,管子都锈穿了,这么多年燃气公司都没有查抄吗?题目就出在这儿,12年里哪怕是做过一次维护,查抄的时候稍微上点心,这么严重的锈蚀不大概发现不了。只要发现锈蚀,实时更换处理,也就不会有6月13号严重的泄漏事故发生。
即便是到了6月13日早晨,人们依然有机会制止爆炸。因为早在爆炸发生前的一个小时,5点38分,就有人报警称“41厂菜市场河道下面有自然气管道泄漏”,5点49分燃气公司接到陈诉;6点整民警到达现场疏散职员并设置隔离带,4分钟后消防员抵达进行处置;6点14分,燃气抢修职员到达并上报现场情况;6点22分,燃气抢修职员关闭前端总阀门,但没关闭后端阀门;6点30分,抢修职员和民警进入涵洞,确定没有新的气体泄漏。
6点38分,燃气公司抢修职员跟民警说“阀门已经关闭,没啥事了,你们可以归去了”。4分钟后,爆炸发生。
集贸市场爆炸后的废墟
不是说没事了吗?阀门已经关闭,涵洞里也没多少燃气了,怎么还会炸?谁点的火呢?
自然气的主要身分是甲烷,这是一种无色无味的气体,燃气公司通常会往里边加上有颜色和强烈臭味的物质,方便在燃气泄漏时引起大家警觉。以是早上5点半管道破碎没多久,就有人从西边艳湖桥的桥洞口发现了黄色奇臭的浓烟。
甲烷高度易燃,一般不会爆炸,因为火焰只会出如今甲烷与氛围接触的那薄薄一层,以是我们寻常烧火做饭是安全的。但是,一旦甲烷与氛围充分混合,而且氛围中甲烷浓度达到5%~15%时,只要星星之火就能引起剧烈爆炸。
甲烷混合气体爆燃威力巨大
让我们乘坐“时光机”回到一年前的艳湖巷,看看那里都有些什么。这是集贸市场背后的一条小巷弄,不是很宽,勉强够两辆轿车并行。集贸市场南边的墙上杂乱地拉着各种线缆,几条粗大的管子从饭店厨房伸出,又通到建筑下边的河道里。
集贸市场多根排烟管通向暗渠
观察以为,正是集贸市场里的餐馆开火做饭,大功率的排烟机将带火星的烟气抽到了下方暗渠里,进而点着了里边的燃气,而这个时候暗渠里的甲烷浓度正好稀释到了足以引爆的浓度。
艳湖集贸市场爆炸非常剧烈,根据计算,建筑物下方暗渠里到场爆炸的甲烷体积达600立方米,它开释的爆炸当量相当于225公斤TNT!
烟管中的火星引爆燃气
随着官方观察结果的出炉,事故的事相一层层地显如今我们面前:市场建立构成相对封闭空间;燃气公司违规改线;施工马虎、没有做好管道的防锈防腐;十几年来安全查抄流于情势,未能实时发现事故隐患;燃气抢修职员处置事故不实时不专业;物业管理不到位,一个小时里未能疏散所有职员;餐馆明知有燃气泄漏依然使用明火做早餐,没有实时熄灭火源......所有这些“小疏忽”其实每一项都很致命,终极导致惨剧发生,教训深刻!
安全生产无小事,所有人当引以为戒,警钟长鸣!
#十堰燃气爆炸观察陈诉公布#
#十堰燃气爆炸事故前4分钟刚结束抢修#
回复

使用道具 举报

发表于 2021-10-2 21:56:53|来自:中国 | 显示全部楼层
奇怪的是既然发现漏天然气了,消防也来了,为什么不积极断电疏散所有人员
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-2 21:03:19|来自:中国 | 显示全部楼层
一查到底!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-2 21:25:04|来自:中国 | 显示全部楼层
应该说说死伤者怎么善后的,责任落实到位没有,处理了哪些人。这才是读者最关心的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-2 21:41:14|来自:中国 | 显示全部楼层
科普知识非常好当年盖家属楼的时候,东风公司确实和文章所说的。看着这些黑色大管道,也都说把房子建在炸弹上,早晚都是事。所以我去了南方也拒绝惠州的房子[灵光一闪]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-2 20:44:57|来自:中国 | 显示全部楼层
网上大部分传得都是追究责任的文章,其实这样科普文章更有意义,让更多的人了解事故的真相,避免以后遭遇。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-2 21:33:46|来自:中国 | 显示全部楼层
为什么不用亚大的PE燃气管道?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-2 20:55:18|来自:中国 | 显示全部楼层
严重失责。查查移交手续,怎么移交的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-2 21:44:25|来自:中国 | 显示全部楼层
这个是不是临时工干的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-2 21:50:00|来自:中国 | 显示全部楼层
地下埋设的气管都是PE管