湖州某小区电梯竟然停了三次!

[复制链接]
查看: 421|回复: 0

13

主题

13

帖子

39

积分

新手上路

Rank: 1

积分
39
发表于 2021-8-21 14:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,民泰花园的多位业主有一件共同忧心的事情,那就是上下楼离不开的电梯。

0.jpg
0.jpg

民泰花园业主微信群聊天记录
据这两位业主所说,八月上旬民泰花园内不止一台电梯出现了停运,将业主关在电梯内。

0.jpg
记者来到民泰花园,找到电梯出现过停运问题的12幢和17幢,目前这两幢住宅楼的电梯已经正常运行。

0.jpg
民泰花园17幢电梯 记者询问了小区里的两位业主,其中一位听说过17幢的电梯停运的事情。

而另一位正是17幢25楼的业主,他说自己亲身经历了电梯停运。当时他想上楼回家,按了电梯按钮,电梯却毫无反应。幸运的是,他当时在门外。

为什么业主被困电梯近半小时,维保人员“姗姗来迟”呢?

物业服务中心的衣经理说,事发当天,保安收到通知即刻来到现场,但电梯属于特种设备,需要专业人员处理。

物业通知电梯维保人员后得知,维保人员当时正在另一个小区。

       物业表示,有要求电梯维保单位——迅达电梯有限公司浙江分公司派人驻点在小区,但对方在人员安排上未按要求履行,多个小区只派驻了一位维保人员,这是导致业主被关电梯近半小时的原因之一。

0.jpg
民泰花园电梯内公示的特种设备使用标志

     民泰花园的常驻维保人员刘俊解释,当时出现故障的电梯停在23楼,且该单元两台电梯都出现了短暂停运,他只能通过楼梯步行至23楼,这也耽搁了一定的抢修时间。

电梯安全事关重大,为什么新交付的小区,电梯就会出现停运的现象?是什么原因导致的?

刘俊说,电梯没有质量问题,他们14天就会对电梯进行一次维护保养,这次电梯停运和供电有关。

0.jpg
民泰花园12幢电梯
       当时,3台电梯的主电源跳闸了,理论上备用电源应该立即供电,保障电梯运行。但备用电源出现了缺相问题,也就是三相电路中,有一相没有正常工作,导致电梯断电停运。

为了防止小区电梯再次出现断电的情况,刘俊和电工去其他机房查看情况,并测量电源的电压值,确保三相电路正常工作。

刘俊说,只要电源稳定,电梯就不会断电停运。

0.jpg
民泰花园停运电梯已恢复正常
      针对抢修时效的问题,物业表示,他们已经与维保单位进行对接,要求维保人员须驻点本小区,一旦电梯发生意外,控制在10分钟内赶至现场进行抢修。